试题详情
- 简答题 某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时,建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见: (1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板; (2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其墙面装修材料可采用防火塑料板; (3)办公室的吊顶为轻钢龙骨,饰面材料可采用纸面石膏板; (4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。 在施工过程中发生了以下事件: 事件一:建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中,消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。 事件二:纯麻装饰布材料进场时,监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。 事件三:木材进行阻燃处理时,测得木材含水率为15%,监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。 事件四:装修过程中,建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰,适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸,保证门缝合适、启闭顺利。 指出在技术交底时,项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
-
在技术交底时,项目经理提出的四点意见是合理的。
理由一:电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995的3.1.4条规定,大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。硬PVC塑料地板属于B1级装修材料。
理由二:地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其墙面装修材料可采用防火装饰塑料板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995的3.1.13规定,地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。防火装饰塑料板是常用于墙面的B1级装修材料。
理由三:办公室的吊顶为轻钢龙骨,饰面材料可采用纸面石膏板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995的2.0.4(1999年局部修订条文)规定,安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。纸面石膏板是常用于顶棚的B1级装修材料。
理由四:贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995的附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例中关于装饰织物的条款及表3.2.1(1999年局部修订条文)的设有中央空调系统的综合楼装修相关规定。本工程属于多层民用建筑(《民用建筑设计通则》GB50352--2005的3.1.2条),办公室的窗帘应采用B2级装修材料,纯麻装饰布属于B2级装修材料。 关注下方微信公众号,在线模考后查看