简答题什么是电工仪表的准确等级?共分哪几个等级?一般各有什么作用?为什么选择仪表量程时应使指针位于满刻度的2/3以上?举例说明。
  • 电工仪表的准确度是其测量的准确性的标志,一般用仪表的引用误差表示。即仪表在正常工作条件下,进行测量时可能产生的最大绝对误差与量程之比的百分数。
    在我国,电工仪表的准确度共分七个等级,分别是0.1、0.2、0.5、1.5、2.0、2.5和5级。其中0.1、0.2主要用作标准表,0.5~1.5主要用于实验室作一般测量,2.0~5一般用于工业生产。
    由于准确度采用的是引用误差,测量时实际误差的大小与量程选用是否恰当有关。例如,用同为2.0级的5A和10A电流表测4A电流,10A表可能产生的误差为10A×2%=0.2A,而5A表可能产生的误差为10A×2%=0.1A。对同样准确度的电表,量程越接近被测值,实际测量误差越小,因此应选用被测量的大小为仪表量程的2/3以上的仪表。