试题详情
简答题某船厂建造的一艘船长40米内河汽油船,二氧化碳灭火系统在船上安装完毕后,以压缩空气进行了试验压力为0.5Mpa的气密试验及功能试验,请问该试验是否有效,为什么?
  • 无效。因为依据《内河船舶法定检验技术规则》(2004)规定,二氧化碳灭火系统在液压试验完毕后,所有管路应在船上以压缩空气进行压力不小于0.69Mpa的气密试验以及二氧化碳灭火系统应进行气体压力不小于2.47Mpa的功能试验。