试题详情
- 简答题除灰渣系统关位信号故障判断方法
-
⑴首先查看仪用气源压力是否正常。
⑵用电磁阀箱上的手动开关(或电磁阀体上的手动钮),检查圆顶阀动作是否正常,开/关是否到位。
⑶查看圆顶阀关反馈压力表的指示(0.67Mpa以上才能正确动作)。
⑷如压力表没有指示或指示值低,可由锅炉检修人员调整圆顶阀上的机械开关,然后查看压力是否上升到规定值。
⑸如压力调整不上来,也可检查气管是否堵塞(方法:从箱内将压力表/压力开关的三通软管打开。可检查气管是否堵塞。
⑹如有很高的压力,可将此气管插入正常动作的圆顶阀压力表/压力开关的三通,来判断压力表及压力开关是否损坏。
⑺检查断电器是否损坏(用正确动作的继电器来进行试验)。
⑻检查电缆接线是否松动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看