简答题母线差动保护因故停用,一般应如何处理?
  • (1)对3/2接线方式,当任一母线上的母线差动保护全部退出运行时,可将被保护母线也退出运行。
    (2)对正常设置母线差动保护的双母线主接线方式,如果因检修或其他原因,引起差动保护被迫停用且危及电网稳定运行时,应采取下列措施:
    ①尽量缩短母线差动保护的停用时间;
    ②不安排母线连接设备的检修,避免在母线上进行操作,减少母线故障发生的概率;
    ③改变母线接线及运行方式,选择轻负荷情况,并考虑当发生母线单相接地故障,由母线对侧的线路后备保护延时段动作跳闸时,电网不会失去稳定。尽量避免临时更改继电保护定值;
    ④根据当时的运行方式要求,临时将带短时限的母联断路器或分段断路器的过电流保护投入运行,以加快地隔离母线故障;
    ⑤如果仍无法满足母线故障的稳定运行要求,在本母线配出线路全线速动保护投运的前提下,在允许的母线差动保护停运期限内,临时将本母线配出线路对侧对本母线故障有足够灵敏度的相间和接地故障后备保护灵敏段的动作时间缩短。无法整定配合时,允许无选择性跳闸。