试题详情
- 简答题简述第三类防雷建筑物防雷措施。
-
(1)采用避雷针或避雷网(带)或由这两种混合组成的接闪器。避雷带(网)按易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
(2)引下线不应少于2根,平均间距不大于25m,但周长不超过25m,且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线,其冲击接地电阻大于30Ω。
(3)进出建筑物电缆的金属外皮、钢管等应就近接地。当电位转换为架空线时,应在转换处装设避雷器,所有金属体应就近接地,其冲击接地电阻值不应大于30Ω。
(4)所有接地应采用共用接地方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看