试题详情
- 简答题 有一座长20米,宽10米,高12米的混合结构建筑物(二类防雷),天面设避雷带,距建筑物轴扁2.5米设环形接地体。环形接地体由水平接地体和垂直接地体组成复合接地体。假设土壤电阻率ρ为250Ω˙m,试用简易法计算环形接地体的工频电阻值。(1:500)
-
环形接地体的工频电阻为6.4Ω。
环形接地体的工频电阻为6.4Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 第二类防雷建筑物,当基础采用硅酸盐水泥和
- 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜
- 第二类防雷建筑物引下线不应小于()根,并
- 闪电定位的最佳方法是同时利用()。
- 我国工业用电指的是()。
- 由梯式先导到回击这一完整的放电过程称为(
- 二类防雷建筑物高度超过()米时,应采取防
- 电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的
- 防雷装置设计未经(审核)的,不得交付施工
- 《建筑物防雷设计规范》不适于()、()、
- 一般情况下,当在线路上多级SPD时,限压
- 可燃性气体放空管路必须装设避雷针,避雷针
- 一枝独立避雷针高度15米,为炸药库提供直
- 简述等电位连接的作用
- 接地体(线)应采用搭接焊,其中扁钢与扁钢
- 天电是闪电或其次要放电所产生的瞬变电磁场
- 《防雷减灾管理办法》对()等五个方面做作
- 防雷接地与交流工作接地。直流工作接地、安
- 依据GB50057-2010,在220/
- 小型炮弹库属第一类防雷建筑物。