- 简答题多层刚性方案房屋墙柱的计算简图如何?控制截面如何选取?
-
多层房屋的纵墙在竖向荷载和水平荷载作用下的计算简图是不一样的,如下叙述:
1) 在竖向荷载作用下:由于楼盖的梁板伸入墙内,削弱了墙体截面的连续性,而且墙体在基础顶面处的轴向力很大,而弯矩很小,因此可近似把墙柱在每层高度范围内视作两端铰接的竖向构件。
2) 在水平荷载作用下:墙柱的计算简图可取为竖立的多跨连续梁把屋盖和各层楼盖视为连续梁的不动铰支座,基础顶面处也视为不动铰支座。
控制截面的选取:每层墙柱一般取两个控制截面,上截面可取在墙柱顶部位于大梁(或板)底的砌体截面;下截面可取在墙柱下部位于大梁(或板)底稍上的砌体截面。
多层房屋的横墙的计算简图可取为:每层横墙均可视作两端铰支的竖向构件,构件的高度,对于中间层可取为层高;当顶层为坡屋顶时,则取层高家山墙尖高的平均值;对于底层墙体下端一般取至基础顶面。
控制截面一般选取在:当墙两侧楼盖或屋盖传来的纵向力相同时,沿整个墙体高度承受轴心力,控制截面只取在该层墙体的底部截面;当墙两侧楼盖或屋盖传来的纵向力不相同时,则取两个控制截面,上截面可取在墙柱顶部位于大梁(或板)底的砌体截面,该截面承受偏心荷载;下截面可取在墙柱下部位于大梁(或板)底稍上的砌体截面,该截面为轴心受力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看