试题详情
- 简答题简述等电位作业是如何转移电位的?为什么要向调度申请退出线路重合闸装置?
-
等电位作业,是在人员绝缘良好和屏蔽完整的情况下进行的。在未进入电场之前,人体是没有电位的,他与大地是绝缘的,并保持一个良好的安全距离。当人体处在与带电体有一个很小的间隙时,存在一个电容,人在电场中就有了一定的电位,与带电体有一个电位差。这个电位差击穿间隙,使人体与带电体联通带电,这时有一个很大的充电暂态电流通过人体,当电压很高时,用身体某部分去接触带电体是不安全的,因此在转移电位时,必须用等电位线进行,以确保安全。重合闸是继电保护的一种,它是防止系统故障点扩大、消除瞬时故障、减少事故停电的一种后备措施。退出重合闸装置的目的有以下几个方面:
(1)减少内过电压出现的概率。作业中遇到系统故障,断路器跳闸后不再重合,减少了过电压的机会。
(2)带电作业时发生事故,退出重合闸装置,可以保证事故不再扩大,保护作业人员免遭第二次电压的伤害。
(3)退出重合闸装置,可以避免因过电压而引起对地放电的严重后果。 关注下方微信公众号,在线模考后查看