试题详情
- 简答题电网并列应具备哪些条件?
-
电网并列条件:相序相同,相角差小于20度;频率偏差在0.1HZ内;并列点两侧电压偏差在5%以内;其他具体情况,经计算校验后,允许并列的条件。
并列操作必须使用同期并列装置。并列前应调整电网频率和电压,尽可能将并列点的有功功率调至零,无功功率调至最小。保证操作后潮流不超继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额,电压在正常范围。 关注下方微信公众号,在线模考后查看