试题详情
简答题线路零起升压的步骤是什么?
  • 线路零起升压的步骤是
    (1)发电机和线路的继电保护全部投入,发电机的自励磁调节装置、强行励磁和线路重合闸停用。
    (2)对于中性点直接接地的系统,发电机的升压变压器中性点必须直接接地。对于经消弧线圈接地系统,则升压变压器中性点应尽量带有恰当分接头的消弧线圈。
    (3)发电机的励磁调整电阻应放至最大。
    (4)断路器的操作顺序:在发电机准备好之后,先将线路断路器合上,利用母线电压互感器检查确无电压,待发电机转速稳定后,合发电机变压器断路器及自动灭磁断路器,开始加压。
    (5)逐渐增大励磁电流,提升电压,这时要监视定子电流和电压的变化。如果三相电压及电流平衡,且随励磁电流的增加三相电压和电流都均衡增加时,则可逐渐提高电压至额定值或其他规定的数值。如加励磁时,只是三相电流增加而电压不升高,说明线路有三相短路;如各相电流电压不平衡,则说明有不对称短路或接地,应立即停止加压。
    (6)如加压正常需要停电时,则先将电压降至最低,然后切断断路器,最后切断机端断路器。