试题详情
多项选择题 【背景资料】甲公司承建某市一个中型文体中心的项目建设。工程内容包括:建筑和设备安装。其中设备安装包括:电气动力和照明、电梯、制冷机组、各类水泵、水处理设备、各类管道及防腐绝热、室外大型冷却塔等系统安装,其中冷却塔分包给乙公司供货并安装。甲施工单位编制了施工组织设计,进行了技术交底,并审查了分包单位制定的施工方案。在施工过程中发生下列事件: 事件l:业主向甲施工单位发出水处理系统设计变更图。 事件2:甲施工单位分别绘制了不同施工阶段的施工平面图。 事件3:发现在水泵单机试车时,出现电机发热现象,经原因检查,水泵出口截止阀门和止回阀门直接坐落在出口法兰处。 请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。 事件3中,确保水泵安装质量,施工单位应进行()整改。

A、对所有泵进行检查,重新安装泵上的截止阀门和止回阀门,使不直接坐落在出口法兰处

B、对所有泵进行检查,对泵上的截止阀门和止回阀门安装托架,使阀门重量由托架承载

C、做到泵出口法兰与短管连接为无应力连接

D、防止泵的电机发热,确保水泵安装质量

  • B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题