试题详情
简答题某公司爆炸事故。 事故经过:某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。专用的行灯和手持照明灯具都没有防爆功能,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。 请指出事故发生的原因和错误做法。
  • 电火花引爆了达到爆炸极限的可燃气体,导致爆炸事故的发生是事故发生的直接原因。
    间接原因:1、施工单位安全管理存在严重问题,安全管理制度不健全,没有制定受限空间作业规程,作业现场混乱,施工作业组织不合理,多人同时在狭小空间作业等。2、缺乏有效监管、检查措施,监理不规范,没有纠正违章作业。
    错误做法:
    1、施工单位更换稀料,使用闪点低、易挥发有机溶剂。
    2、没有强制通风措施,使有机溶剂挥发,积累达到了爆炸极限。
    3、使用非防爆型灯具,施工现场电气线路不符合安全规范要求。