试题详情
- 简答题计算薄弱层变形的方法有几种?适用范围如何?
- 计算薄弱层变形的主要方法包括:规范简化方法、静力弹塑性分析方法(push-over法)、弹塑性时程分析法等。
1)不超过12层且且层刚度无突变的框架结构及单层钢筋混凝土厂房可采用规范5.5.4条的简化方法;
2)除上述结构之外,可以采用静力弹塑性方法(push-over法)或弹塑性时程分析法。对于规则结构,可采用简化的弯剪层模型和平面杆系模型;对于不规则结构,则应采用三维空间模型进行分析。 关注下方微信公众号,在线模考后查看