试题详情
- 简答题封闭式避难层的消防要求有哪些?
- (1)为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
(2)为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。
(3)避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
(4)避难层可与设备层结合布置。各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成间。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔。
避难层应至少有两个不同的疏散方向可供疏散。通向避难层的防烟楼梯间,其上下层应错位或断开布置。楼梯间的门宜向避难层开启,在避难层进入楼梯间的入口处应设置明显的指示标志。
在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。避难层应设置消防电梯出口。消防电梯在避难层必须停靠;普通电梯严禁在避难层开设电梯门。
应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
避难层应配置消火栓和消防软管卷盘。 消防专线电话和应急广播设备 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 二氧化碳全淹没灭火系统对气体、液体、电气
- 下列属于国家颁布的淘汰的灭火器的有()。
- 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(
- 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、
- 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用()进行
- ()的防火分区应单独设置应急照明配电箱或
- 《点型感温火灾探测器》(GB4716-2
- 常开的防火门,当发生火灾时,应具有( )
- 施工现场中,用于办公、宿舍的临时用房的每
- 施工现场的下列()场所应配备临时应急照明
- 下列关于细水雾灭火系统喷头的进场检查,说
- 在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房
- 某石化企业内设置部分汽油储罐区,则该储罐
- 建筑内的()是火灾烟气和火灾蔓延的通道之
- 水箱上的哪种管不得装阀门( )
- 某办公楼,地上25层,地下2层,设有两
- 高度超过()且火灾危险性较大的室内场所固
- 消防电梯的排水井的容量不小于()。
- 《中华人民共和国消防法》规定,机关、团体
- 柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置