- 简答题 某一类高层商住楼地上共32层、地下共3层,总建筑面积98502.60m2。地下1层至地上4层为商场,建筑面积为56236.25m2,地上4层以上为普通住宅,地下3层为汽车库。该商住楼内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室靠外墙布置,具备自然排烟条件。商住楼建筑高度为103m,裙房商场建筑高度为27.80m。该商住楼设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,防烟和排烟系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 哪些建筑应设室内消火栓系统?
- 应设室内消火栓系统的建筑:
1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库。
2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3、体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览馆、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等单、多层建筑。
4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。
5、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。