- 简答题如果电脑钥匙操作一个设备的电编码锁时,发现钥匙提示“正确请操作”了,然后KK把手也操作成功了,此时拔出电脑钥匙,发现该操作提示依然存在,没有到下一步,如何定位问题?如何解决?
-
出现这个问题,一般可能如下:
1)接线回路有问题,电编码锁并没有接入真正的就地操作回路,操作时操作电流并未经过电脑钥匙内部,因此电脑钥匙判断此步骤没有操作,此时需要检查接线,将电编码锁正确接入控制回路;
2)操作电流太小,即该设备的操作电流小于电脑钥匙界定的5MA,电脑钥匙认为那个电流是感应电流而判断该设备没有操作。此时需要通过参数计算或者实际测量,明确该设备的操作电流是多少,然后将此电流值告知厂家,由厂家对电脑钥匙进行特殊电流值修改。 关注下方微信公众号,在线模考后查看