试题详情
简答题运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行哪些工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行。
  • 当现场在变压器不停电情况下进行下述工作时,重瓦斯保护应由"跳闸"位置改变"信号"位置运行。
    (1)进行注油和滤油时。
    (2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。
    (3)除采油样和瓦斯继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。
    (4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。
    (5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。
    (6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。