简答题1103-MD出口与100-MC入口压差PDI-512若无线路故障,表、三阀组、导压管、取压阀无堵、无漏,在日常生产中指示仍会出现什么现象,请你分析原因,如何处理。
  • 出现现象:指示偏低。
    原因:PDI-512检测的是1103-MD出口与100-MC入口压差,其正压侧为980℃左右的工艺气,负压侧为590℃左右的加热后的混合原料气,而PDI-512的负压侧取压阀高于表安装位置2M左右,这样在常温中,负压侧导压管中就会有冷凝液积存,造成负压侧受压增高,使指示偏低。
    处理:排表,将正、负相积液全部排掉后开表投用,或考虑负压侧冷凝液影响,进行表量程迁移。