- 简答题220KV线路送电操作原则是什么?
-
(1)模拟操作。
(2)确认检修工作票已结束,线路接地刀闸均已断开。
(3)确认开关、刀闸均在断开位置。
(4)检查开关的SF6气体和操作机构压力正常。
(5)合上该线路PT二次小开关。
(6)确认信号、仪表、变送器、加热器等电源均已送上。
(7)合上该线路开关、刀闸的控制电源,信号报警复位。
(8)查该线路的主保护已投入运行。
(9)合上该线路的母线侧刀闸。
(10)合上该线路的线路侧刀闸。
(11)同期合上该线路开关,将线路投入运行。
(12)检查送电线路的各表计,包括线路电流表、电压表、有功无功表指示正常。