试题详情
- 简答题某变电站有两套相互独立的直流系统,同时出现了直流接地告警信号,其中,第一组直流电源为正极接地;第二组直流电源为负极接地。现场利用拉、合直流保险的方法检查直流接地情况时发现:在当断开某断路器(该断路器具有两组跳闸线圈)的任一控制电源时,两套直流电源系统的直流接地信号又同时消失,请问如何判断故障的大致位置,为什么?
-
(1)因为任意断开一组直流电源接地现象消失,所以直流系统可能没有接地;
(2)故障原因为第一组直流系统的正极与第二组直流系统的负极短接或相反;
(3)两组直流短接后形成一个端电压为440v的电池组,中点对地电压为零;
(4)每一组直流系统的绝缘监察装置均有一个接地点,短接后直流系统中存在两个接地点;故一组直流系统的绝缘监察装置判断为正极接地;另一组直流系统的绝缘监察装置判断为负极接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看