简答题某双母线接线形式的变电站,每一母线上配有一组电压互感器,母联开关在合入状态,该站某出线出口发生接地故障后,查阅录波图发现:无故障时两组TV对应相的二次电压相等,故障时两组TV对应相的二次电压不同,请问: ①造成此现象的原因可能是什么? ②如果不解决此问题,会对保护装置的动作行为产生什么影响?
  • 造成此现象的原因可能有两个:1.TV二次存在两个接地点;2.TV三次回路被短接;如不解决此问题,采用自产3U0的保护或多相补偿的阻抗继电器有可能误动或拒动。