简答题继电保护设备的试验可分为回路试验和装置调试两部分。请你简述其中的回路试验部分的特点和要求。
  • (1)检查PT二次、三次中性线分别引入保护室,并在保护室N600小母线处一点接地;
    (2)检查CT二次中性线一点接地;
    (3)控制电缆屏蔽层二端在保护室和升压站接地;
    (4)高频同轴电缆在保护室和升压站二端接地,且并联100平方毫米铜棒;
    (5)检查两套主保护直流电源相互独立,没有直接电的联系,直流电源分别来自不同的直流电源分路;
    (6)断路器操作电源同断路器失灵保护装置的电源相互独立;
    (7)必须在保护屏端子排上通入交流电压、电流模拟故障量进行整组联动试验,不得用手动人工短接点方式进行试验;
    (8)模拟通入80%UN直流电压进行直流回路整组联动试验,包括保护装置及断路器跳、合闸。