试题详情
- 简答题发电机转子一点接地信号发出后,应如何检查?如何处理?
-
1)、首先对发变组保护柜上进行检查,检查“转子一点接地”指示灯亮;
2)、对转子回路进行检查,有无明显接地,滑环与碳刷是否正常,大轴接地铜辨接触是否良好。若由于滑环等脏污引起,应用压缩空气进行吹扫,接地查找不允许随意直接接触碳刷,调整碳刷应戴绝缘手套;
3)、将整流柜单台退出运行,检查报警是否消除,以判明接地点是否在整流柜内;
4)、通知维护确认转子两点接地保护是否已自动投入;