- 简答题 已知三相自耦变压器容量180/180/120MVA,电压220kV/110kV/35kV,短路电压比(折算至变压器全容量全电压基准下)测得X12=15%,X23=30%,X13=45%;系统等值电源SN=300MVA,Xd”=18%,零序等值阻抗X10=0.24;变压器中压侧发生单相接地故障,请计算出流经中性点的零序电流。(注:图中所给的参数均为标幺值,发电机负序电抗等于正序电抗,小数点保留后三位)
-
依题意,将所有参数统一归算SB=100MVA、UB=220kV为基准的标幺值,得