- 简答题断路器如何安装和使用?
-
安装和使用时应注意以下事项:
(1)安装前应检查断路器的规格是否符合要求。
(2)装前应用500V兆欧表检查断路器的绝缘电阻,以在周围介质温度为20℃±5℃和相对湿度为50%~70%时不小于10MΩ为合格,否则应先烘干处理,才允许使用。
(3)应按照使用说明书规定的方式(如垂直)安装,不然,轻则影响脱扣动作的精度,重则影响通断能力。
(4)断路器应安装平整,不应有附加机械应力,否则对于塑料外壳式断路器,可能使绝缘基座因受应力而损坏,脱扣器的牵引杆(脱扣轴)因基座变形而卡死,影响脱扣动作;对于抽屉式产品,可能影响二次回路接线的可靠性。
(5)电源进线应接在断路器的上母线上,即灭弧室一侧的接线端上;而接负载的出线则应接在下母线上,即接在脱扣器一侧的接线端,否则将影响断路器的分断能力。
(6)为防止发生飞弧,安装时应考虑一定的飞弧距离(产品样本或使用说明书中均提供此数据),即灭弧罩上部留有飞弧的空间。如果是塑料外壳式产品,进线端的裸母线宜包上200mm长的绝缘物,有时还要求在进线端的相间加装隔弧板(将它插入绝缘外壳上的燕尾槽中)。
(7)如果有规定,自动开关出线端的连接线截面积应严格按规定选取,否则将影响过电流脱扣器的保护特性。
(8)安装塑料外壳式断路器时,有些产品需要将产品的盖子取下来才能安装(如DZ10系列)。如果是带电动机操作的产品,必须注意操作机构在出厂时以分别调试过,不得互换,故卸下盖子时不应串换。如果是带插入式端子的产品(如DZ12-60C一类的产品),安装时应将插刀推到底,并把下方的安装压板旋紧,以免因碰撞而脱落。
(9)安装带电动机操作机构的塑料外壳式断路器时,应注意装上显示断路器所处工作状态的指示灯,因为这是已无法通过操作手柄的位置来判别断路器是已闭合还是断开。
(10)带插入式端子的塑料外壳式断路器应安装在金属箱内(只有操作手柄外露),以免操作人员触及接线端而发生触电事故。
(11)凡设有接地螺栓的产品,均应可靠的接地。
(12)安装前应将自动开关操作数次,观察机构动作灵活与否及分合可靠与否。
(13)自动开关使用前应将脱扣器电磁铁工作面的防锈油脂抹去,以免影响电磁机构的动作灵敏性。
(14)过电流脱扣器的整定值一经调好就不允许随意更动,而且使用日久后要检查其弹簧是否生锈卡住,以免影响其动作。
(15)在断路器分断短路电流以后,应在切除上一级电源的情况下,及时的检查其触点。若发现有弧烟痕迹,可用干抹布抹净,若触点已烧毛,应细心修整。
(16)每使用一定次数以后,应给操作机构加润滑油。
(17)应定期清除断路器上的尘垢,以免影响操作和绝缘。
(18)定期检查各种脱扣器的动作值,有延时者还要检查其延时情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看