- 简答题重合闸为什么只能重合一次?
- 如果ZCH装置使断路器重合于永久性故障线路上,则断路器在继电保护装置的作用下将会再次跳闸,跳闸后ZCH有要启动,使SJ动作,但由于电容C还来不及充足电(充电时间约15~25秒),所以电容C的放电电压很低,起动不了中间继电器ZJ,因而ZCH的出口回路不会接通,这就保证了ZCH只能合一次。