试题详情
- 简答题试述油纸电容式套管与胶纸电容式套管的异同。
-
其异同大致有以下5点:
(1)油纸电容式套管油中发生电晕的电压较高,电容屏间的绝缘厚度可薄些,因此,电压等级相同的油纸电容式套管的径向尺寸较胶纸电容式套管要小。
(2)油纸电容式套管要求有非常好的密封性,其下部必须有瓷套,而胶纸电容式套管没有瓷套,尾部也较简单。因此,油纸电容式套管下部比胶纸电容式套管的下部长,结构也较复杂。
(3)油纸电容式套管及胶纸电容式套管的内部主绝缘都是电容芯子,但两者的制造工艺不同。油纸电容式套管的电容芯子是由0.08~0.12mm的电缆纸和0.01~0.007mm厚的铝箔加压交错卷制成型再经机械加工,将两端切割成阶梯状,然后在125℃左右以及1.333~13.33Pa的真空下干燥处理,当介损和电容两个指标达到合格后,在1.333~13.33Pa的真空下浸油而成。胶纸电容式套管的电容芯子是由0.05~0.07mm厚的单面胶纸和0.01~0.007mm厚的铝箔,加温加压交错卷制成型,经过加热硬化后,对外表进行机械加工,并浸以防潮漆而制成。
(4)油纸电容式套管与胶纸电容式套管的头部结构完全相同,依靠压力弹簧压紧,并依靠弹簧的弹性来调节各零件由于温度变化而引起的相对位移,以防止套管渗、漏油或损伤其他零件。
(5)二者中部安装法兰有所不同。油纸电容式套管中部法兰有取油样塞,并用一根尼龙管直通下瓷套底部以便在油压的作用下取到套管底部的油样,并且为了使套管上、下部之间油能畅通,安装法兰的内壁与电容芯子之间需有一定的间隙,所以机械强度不如胶纸电容式套管,安装角度也不能太大。胶纸电容式套管的安装法兰与电容芯子之间用热套法紧固,工艺比较麻烦,也有的用环氧树脂胶合或用机械卡装法紧固。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 压器油温度在95℃以上时容易老化,我国对
- 在质量管理工作中,为找出存在的质量问题,
- 变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选
- 线圈的附加损耗包括导线的损耗和导线的()
- 目前发电机发出的电压为6.3千伏,10.
- 单相变压器两绕组的绕向相同,同极性端均取
- 用卷扬机牵引设备或用于起吊重物时,当跑绳
- 力偶只能使物体转动,力偶()。
- 在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高
- 变压器故障可分为内部故障和外部故障两种。
- 同时与原边绕组和副边绕组交链的磁通称为(
- 变压器的输出侧容量与输入侧容量之比称为变
- 当绝缘介质内部发生局部放电时,伴随着将发
- 在焊接过程中,必须对焊件施加压力,同时加
- 碳素钢是含碳量小于()的铁碳合金
- 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 滑闪放电的内部特征是介质表面放电通道中发
- 在纯电感交流电路中电压超前()90°。
- 如何在额定电压下对变压器进行冲击合闸实验
- 在变压器的防雷保护中,要降低侵入波幅值需