- 简答题发电机变压器组保护动作的出口处理方式有哪几种?
-
⑴全停。停锅炉、汽轮机及相应辅机、断开发电机变压器组断路器、断开灭磁开关、断开高压工作厂用变压器分支断路器,同时启动断路器失灵保护。全停又可分为全停Ⅰ、全停Ⅱ、全停Ⅲ三种方式,由不同的保护装置分组控制。
⑵解列灭磁。断开发电机变压器组断路器、断开灭磁开关、锅炉、汽机甩负荷,同时启动断路器失灵保护。
⑶解列。断开发电机变压器组断路器、锅炉、汽机甩负荷,同时启动断路器失灵保护。
⑷程序跳闸。对于汽轮发电机,首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再断开发电机变压器组断路器和灭磁开关。
⑸母线解列。断开双母线接线的母联断路器。
⑹减出力。减少原动机输出功率。
⑺厂用分支跳闸。跳开厂用分支断路器。
⑻发信号。所有保护装置动作的同时均应按要求发声光信号。
⑼减励磁、切换励磁以及启动通风等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看