- 简答题已知LGJ-120导线的钳接管参数为α1=62mm、α2=67.5mm、α3=160.5mm,压后尺寸D=33mm,压模数=24,试求:该压接管的总长度L、压后实际尺寸容许范围及压后弯曲度值。
-
(1)总长度L=α1(n/2-1)+α2+α3=62×(24/2-1)+67.5+160.5=910(mm)
(2)压后实际尺寸容许范围
D′=D±0.5mm=33±0.5=32.5~33.5(mm)
(3)弯曲度<2%管长=2%×910=18.2(mm)
压接管总长度为910mm,压后实际尺寸为32.5~33.5mm,弯曲度<18.2mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看