- 简答题以一个温湿度监控为例,请简述在监控系统中一个监控量从现场数据采集到监控中心业务操作台人机界面显示的完整数据流程。
-
以一个温湿度监控为例,监控的数据流如下:
(1)温湿度传感器将温度和湿度变送为电压信号或电流信号,通过监控接线送入现场监控单元(FSU)。
(2)现场监控单元(FSU)对采集到的温湿度信号进行处理,转换为监控系统的信息模型。
(3)FSU在收到监控中心Agent程序发出的数据采集指令后,将处理后的数据通过监控网络传送到监控中心。
(4)数据送到监控中心后,消息队列服务器将数据进行分发,由各个软件组件完成数据写库、数据滤波过滤及门限判断、人机界面显示等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看