- 简答题什么是变压器的正常过负荷?过负荷时应考虑哪些因素?有何规定?
-
变压器在运行中的负荷是经常变化的,即负荷曲线有高峰和低谷。当它过负荷运行时,绝缘寿命损失将增加;而减轻负荷运行时绝缘寿命损失将减小,因此可以互相补偿。变压器在运行中冷却介质的温度也是变化的,在夏季油温升高,变压器带有额定负荷时的绝缘寿命损失将增加;而在冬季油温降低,变压器带额定负荷时的绝缘寿命损失将减小,因此也可以相互补偿。变压器的正常过负荷能力,是指在上述两种补偿后,不以牺牲变压器的正常使用寿命为前提的过负荷。
变压器正常过负荷运行时,应保持正常寿命损失,注意绕组最热点温度不超过允许值外,还应考虑到套管、引线=焊接点和分接开关等组件的过负荷能力。综合考虑以上因素,并结合我国变压器目前的设计结构,推荐变压器正常过负荷的最大值是:油自冷、风冷变压器为额定负荷的1.3倍;强油循环冷、水冷变压器为额定负荷的1.2倍。同时绕组最热点温度不超过140℃(强迫油循环125MVA及以上容量变压器不超过135℃)。当变压器存在较大缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、色谱分析异常等)时,不准过负荷运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看