- 简答题 某建设工程施工现场,在建工程单体体积为15000m3。 请分析以上案例,回答下列问题: 该施工现场是否需要设置临时室外消防给水系统?如需设置,应符合哪些规定?
-
临时用房建筑面积之和大于1000m 2 或在建工程单体体积大于10000m 3 时,应设置临时室外消防给水系统。施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于DN100。
(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m。
(4)室外消火栓的间距不应大于120m。