试题详情
- 简答题 某单位办公楼,地下1层,地上20层,建筑高度76m,建筑面积32000m2,耐火等级为一级。负1层为设备房,1层裙房为会议报告厅,有固定座椅1550个,2至20层为标准层,走道两侧布置办公房间,小会议室,内走道长度29米,设有可开启外窗。请简要回答以下问题: (1)1层会议报告厅的疏散出口最少应设多少个? (2)标准层内走道的最小宽度应为多少? (3)标准层内走道如果不满足自然排烟,而房间满足自然排烟。走道的机械排烟量为多少? (4)底层报告厅的吊顶,墙面、地面装修材料最低标准是什么?
-
(1)1层裙房会议报告厅属于设置在高层建筑内有固定座位的人员密集场所,其疏散出口数目应经计算确定,观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人,而本会议报告厅有固定座椅1550个,因此至少需要7个疏散出口。
(2)因为本建筑内走道长度为25m,标准层采用双面布房,因此其内走道的最小宽度应为1.4m。
(3)因为标准层内走道不满足自然排烟,而房间满足自然排烟。所以内走道采用机械排烟,机械排烟量不应小于13000m3/h。
(4)因为底层会议报告厅属于座位超过800的会议厅,因此其吊顶装修材料最低标准为A级,墙面装修材料最低标准为B1级,地面装修材料最低标准为B1级。 关注下方微信公众号,在线模考后查看