试题详情
- 简答题 某商业中心建筑高度为22.5m,地上部分共四层,每层建筑面积约为8000m2。建筑物的其中一部分(一至四层)作为电影城和电玩中心,建筑物耐火等级为一级,影城和电玩中心每层的建筑面积约为1500m2。 请配置电影城和电玩中心的消防设施。
-
电影城和电玩中心应配置的消防设施有:
1)室外消火栓。该建筑物属于人员密集的多层商业建筑,其体积为8000×22.5=180000m3,《建筑设计防火规范》规定,民用建筑应设室外消火栓。民用建筑体积大于50000m3时,其室外消防用水量不应小于30L/S,因为每个室外消火栓流量在10L/s~15L/s,因此,在该商业中心四周应至少有三个室外消火栓。且应将消防给水管道布置成环状,向环状管网供水的输水管不应少于两条。
2)室内消火栓。《建筑设计防火规范》的规定,体积大于等于10000m3的民用建筑应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于15L/s,同时使用水枪不少于三只。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓水带长度不宜大于25m。
3)消防卷盘。在该建筑物内还应设置消防卷盘,消防卷盘和消火栓可以布置在同一个箱体内,电影院的闷顶内的消防卷盘应设在马道入口处。消防卷盘口直径25mm,胶管内径不小于19mm,喷嘴直径不小于6mm。
4)自动喷水灭火系统。《建筑设计防火规范》规定,设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设自动灭火系统。因该场所环境温度在4℃~70℃,因此应采用湿式自动喷水灭火系统。该电影城和电玩中心的火灾危险等级应为中危险级Ⅰ级,其喷水强度不应小于6L/min·m2,作用面积不应小于160m2。
5)防排烟系统。《建筑设计防火规范》的规定,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,考虑到这类建筑物采用自然排烟困难,因此该电影城和电玩中心的建筑面积大于200m2的房间和长度大于20m的内走道应设机械排烟系统。
6)火灾自动报警系统。《建筑设计防火规范》规定,设置在地下、半地下或建筑的地四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动报警系统,即该建筑的1~3层可以不设火灾自动报警系统。但考虑到为实现自动启动机械排烟系统,该场所应设置火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。
7)灭火器。《建筑设计防火规范》规定,除住宅外的民用建筑,均应配置灭火器。该电影城和电玩中心的灭火器配置场所的危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾。
8)应急照明和疏散指示标志。《建筑设计防火规范》规定,该电影城和电玩中心的封闭楼梯间、走道、大堂、电影放映室、电玩室等场所应设应急照明标志。
9)该电影城和电玩中心应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
①安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
②沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不是液化石油气的理化性质的时( )
- 在扑救医院火灾时,疏散和救助被困人员首先
- 一级消防设施检测技术服务机构获得执业资格
- 破拆门窗玻璃时,必须站在门窗侧面,从玻璃
- 下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的
- 个人防护二级防护标准防化服类型为( )
- 消防电梯间与防烟楼梯间合用前室的门应采用
- 住宅顶部为两层一套的跃层,可按1层计,其
- 当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火
- 铁路油品装卸设施在()等应做等电位跨接并
- 建筑内的()是火灾烟气和火灾蔓延的通道之
- 根据防火要求,施工现场临时宿舍可与()组
- 地铁灾害事故不是指由于地铁在地下隧道内发
- 训练实施通常的程序不包括()
- 在幕墙式建筑、外保温体系类型等相关基础数
- 下列有关钢铁冶金企业总平面布局说法正确的
- 《中华人民共和国消防法》十六条、十七条规
- 发生在()、易燃易爆场所、旅游景点及重大
- 防烟排烟系统的风管采用法兰连接时,其螺栓
- 简述爆炸危险场所内设施检查的含义。