试题详情
简答题 某10层综合楼,主体高度为36米,每层建筑面积为1100平方米。设有湿式自动喷水灭火系统;1至3层设有自动扶梯,与各楼层间采用普通防火卷帘分隔,设有612吨消防水池(扣除市政给水管网能提供的消防用水量)。 问:(1)该建筑应按哪类建筑进行设计?为什么? (2)消防水池用不用分成独立消防水池使用? (3)火灾延续时间内该楼的总用水量如何确定?
  • (1)应按一类高层综合楼进行设计,因为每层面积超过1000平方米。
    (2)消防水池用水量大于500立方米,应该分成两个独立的消防水池。
    (3)总用水量=防火卷帘冷却保护用水量+自动喷水灭火系统用水量+室内外消火栓用水量。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题