试题详情
- 简答题若主变接地后备保护中零序过流与间隙过流共用一组TA有何危害?
-
(1)不应该共用一组
(2)该两种保护TA独立设置后则不须人为进行投、退操作,自动实现中性点接地时投入零序过流(退出间隙过流)、中性点不接地时投入间隙过流(退出零序过流)的要求,安全可靠。
反之,两者公用一组TA有如下弊端:
(3)当中性点接地运行时,一旦忘记退出间隙过流保护,又遇有系统内接地故障,往往造成间隙过流误动作将本变压器切除;
(4)间隙过流元件定值很小,但每次接地故障都受到大电流冲击,易造成损坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看