简答题某变电站的联络变压器采用了三个单相式的自耦变压器,其高压侧、中压侧及公共绕组均装有TA,工作人员在做TA的“点极性”试验时,为节约时间,欲将中压侧TA以外的接地刀闸合上,以便当由变压器的高压侧对地之间通入或断开直流电压时,可同时检查高压侧、中压侧及公共绕组的TA极性。请问此种方法是否可行?如认为可行,请说明试验的方法及如何判断TA极性;如认为不行,请说明理由。(不考虑点极性所用电池的容量问题)
  • (1)方法可行,但必须注意如果中压侧接地,当从自耦变的高压侧对地加正向直流电压时,公共绕组中的电流不是由线圈流向大地,而是由大地流向线圈;在断开直流电源瞬间,公共绕组中的电流由线圈流向大地。
    (2)点极性应注意:如果TA接线继试验接线正确,公共绕组TA的极性与高压侧相同,与中压侧TA的极性相反。
    (3)此方法为非传统做法,分析较复杂,容易给试验人员的判断造成混乱,并且要求点极性时使用的电池容量较大、电压较高,不利于安全,因此不宜推广使用。