试题详情
- 简答题计算题:以毫安输出的0.2级变送器,配0.1级标准电阻,用0.05级电位差计测量。求该测量系统的综合误差。
-
由于局部误差项数较少,可按绝对值法计算综合误差。
已知变送器允许误差δ1=±0.2%
标准电阻允许误差δ2=±0.1%
电位差计允许误差δ3=±0.05%
综合误差δ=±(0.2+0.1+0.05)=±0.35%
综合误差为±0.35%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 热电偶在管形电炉中校验时,炉温对校准点温
- 调节对象的放大系数K是对象自平衡能力的度
- 在未知量程的情况下,如何正确使用数字万用
- 稳定工况下,当一次风压超出给定值的±()
- 气动差压变送器有微差压、低差压、小差压、
- 氧化锆化感器中的受元件的材料利用它能传递
- 在法兰取压装置中,取压孔中心线与管道中心
- 差压变送器进行()试验时,其高、低压力容
- 焦化二甲塔分馏时控制温度点为80±2℃,
- 某调节系统采用比例积分作用调节器,某人用
- 调节系统采用比例积分作用调节器,用先比例
- 称重框架前后相邻的固定托辊和称重托辊其滚
- 在压力校验台上校压力表,加压时应以标准表
- 有一台电流表共有两档,一档是0~25mA
- 气动仪表一般用于传递距离在()的范围内,
- 转子流量计的压力损失大,并且随流量大小而
- 绘图题:画出汽包锅炉的自然循环过程。
- 新投入使用或维修后的给水泵出口调节阀,要
- 试简述单相异步电动机的工作原理?
- 锅炉吹灰功能子组顺序控制投运前,没有要求