试题详情
简答题成套配电装置试验及调整要求有哪些?
  • 1.高压试验应当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。
    2.对母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关(慈母避开鸭流感)等设备及元件进行下列内容的试验:
    ①绝缘试验;
    ②主回路电阻测量和温升试验,
    ③峰值耐受电流、短时耐 受电流试验,
    ④关合、关断能力试验,
    ⑤机械试验,
    ⑥防护等级检査,
    ⑦操作振动试验,
    ⑧内部故障试验,
    ⑨SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检査.
    3.过电压继电器、时间继电器、信号继电器等调整,机械连锁调整。
    4.用500V兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于0.5MΩ。二次回路如有电子元件时,该部位的检査不准采用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。
    5.分别模拟试验,控制、连锁、操作、信号和继电器保护动作应正确无误,灵敏可靠。