试题详情
简答题冷媒高压联锁停车处理方法?
  • (1)立即手动停干燥机,并将干燥机出口过滤器后手阀关闭。
    (2)启动备用台干燥机。若条件不允许需重新启动,按“启动/停止”消除报警,再按“启动/停止”启动干燥机。
    (3)当恢复正常时,缓慢打开干燥机出口过滤器后手阀,并且时刻监视冷媒高压情况,过滤器后手阀开度不宜过大,当冷媒高压稳定后再将其开到正常值。