简答题计算题:供电公司计量检测人员现场校验某客户电能表,发现慢10%(非人为因素所致),已知该电能表自换装之日起至发现之日止,表计电量为900000kWh。问应补多少电量?
  • 假设该用户正确计量电能为W,则有
    (1-10%)×W=900000
    W=900000/(1-10%)
    W=1000000(kWh)
    根据《供电营业规则》第八十条第1款的规定,电能表超差或非人为因素致计量不准,按投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算退补电量,则应补电量△W:
    △W=1/2×(1000000-900000)=50000(kWh)
    应补电量50000kWh。