- 简答题被测电压为18V,试分析选用上量限为300V的0.2级电压表测量准确,还是选用上量限为30V的1.0级电压表测量准确?
- 0.2级300V电压表的最大测量误差为300×0.2%二0.6(V)
1.0级30V电压表的最大测量误差为30×1.0%=0.3(V)
所以,用0.2级300V的电压表测量18V电压时最大误差为18士0.6V,1.0级30V的电压表测量18V电压时最大误差为18土0.3V。可见用0.2级300V的电压表测量不如用1.0级30V的电压表测量准确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看