试题详情
简答题有一台Y/△—11接线、容量为31.5MVA、变比为115/10.5(KV)的变压器,一次侧电流为158A,二次侧电流为1730A。一次侧电流互感器的变比KTA△=300/5,二次侧电流互感器的变比KTAY=2000/5,在该变压器上装设差动保护,试计算差动回路中各侧电流及流入差动继电器的不平衡电流分别是多少?
  • 由于变压器为Y/△—11接线,变压器115KV侧二次回路电流为:I2Y=IY÷KTAY×√3=158÷(300/5)×√3=4.56A
    变压器10.5KV侧二次回路电流为:I2△=I÷KTA△=1730÷(2000/5)=4.32A
    流入差动继电器的不平衡电流为:Iapn=I2Y-I2△=4.56A-4.32A=0.24A
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看