- 简答题对模拟量模块而言,如何处理未使用的通道?
-
如果模块带有MANA:短接所有的未使用通道的M-到MANA,如果可能,连接MANA到接地极,把模块的测量模式设置为:0-20/+-20mA.,短接未使用的COMP+/COMP-.IC+/IC-可以保持悬空。
如果模块不带有MANA:把所有未使用的通道M-连接到使用通道的M-.等在输入端UC
M>2.5V时,连接所有未使用的M-到cpu的接地或系统的接地.把模块的测量模式设置为:0-20/+-20mA.,短接未使用的COMP+/COMP-.IC+/IC-可以保持悬空。
对于SM331-7NF10-0AB0模块在4通道模式:禁止未用的通道,这些输入端悬空即可
对于Ex模块SM331-7RD://未使用的通道可以保持悬空 关注下方微信公众号,在线模考后查看