试题详情
- 简答题 四极电流型漏电保护断路器是怎样工作的?如何进行检测?
-
(1)正常工作时,通过三相负荷(电机M)和单相负荷(灯泡),通过各A、B、C三相和零线电流的向量和等于零,因此零序电流互感器的环型铁芯所感应出磁通向量和也为零,零序电流互感器的二次绕组中没有感应电压输出,极化电磁铁T的线圈没有电流流过,T的吸力克服弹簧反作用拉力,使衔铁X克服弹簧反作用拉力,使衔铁X保持在闭合位置,脱扣机构不动作,漏电保护断路器不动作,保持电路正常供电。
(2)当设备漏电或者有人单相触电时,通过电流互感器一次侧各导线电流的向量和不在为零,而是等于漏电电流Id,这样环型铁芯中就有交变磁场的产生,在互感器二次绕组中,就有感应电压电压输出,T线圈中就有交流电流通过,并产生交变磁通于永久磁铁的磁通的叠加,叠加的结果使电磁铁去磁,从而使其对衔铁吸力减小,因此衔铁被弹簧的反作用力拉开,脱扣机构TK动作,断路器QF断开电源。此外,用按钮SB和限流电阻RX组成一个试验回路,在使用前可利用断路器上的按钮来检验断路器的动作是否正常。
新的漏电断路器投运后运行人员应及时进行漏电试验检查,运行中亦应定期进行漏电试验检查。新安装的漏电断路器应做如下检测:
(1)带负荷合开关三次,不得误动;
(2)用试验按钮试验三次,应正确动作;
(3)各相用试验电阻接地试验三次,应正确动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 头漏油对安全运行有什么影响?
- 所有职工必须掌握消防器材的使用方法。
- 500kV变电站35kV系统发生单相金属
- 高压电抗器的运行规定是()。
- 电力系统中的调压措施有()
- 变压器内部故障()动作。
- 干式电抗器因故障跳闸,其处理原则步骤是什
- 以下单相重合闸动作的方式说法正确的是()
- 变电站配电装置的各种通道,不仅要考虑设备
- CSC 2000变电站微机综合自动化系统
- LW6系列断路器配用的液压操动机构具有哪
- 高压验电时应戴(),验电时,应使用()而
- YS-88型微机录波器故障数据存储容量及
- 对GIS外壳接地有什么特殊要求?
- 在进行高压回路测量时若需拆除遮栏,应在拆
- 填用电力电缆第二种工作票的工作应经调度的
- 大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时
- 变电站综合自动化监控装置不能运行为()。
- 电压互感器的停、送电操作:停电操作时先操
- 下列是变压器的主要性能指标,()越高越好