- 简答题简述电力系统频率调整控制方法及频率调整的分类
- 电力系统频率调整控制的方法是唯一的,就是根据负荷的变化改变发电机的有功出力,恢复在要求频率下的有功功率平衡。
电力系统有功负荷的变化分为第一类负荷变化、第二类负荷变化和第三类负荷变化,这些负荷变化所引起的系统有功功率平衡关系破坏,将导致系统频率的波动。要将系统频率的波动就必须根据负荷的变化对发电机的有功出力进行相应的调整,从而将频率的变化限制在允许的范围内。针对第一类负荷波动所引起的频率波动所进行的调整称为频率的一次调整;针对第二类负荷波动所引起的频率波动所进行的调整称为频率的二次调整;针对第三类负荷变化所进行的调整称为频率的三次调整。由于电力系统的第三类负荷变化可以预测,并且第三类负荷变化的周期长,针对第三类负荷变化所进行的三次调整实际上是由电力系统调度人员将已知的第三类负荷按最优分配原则分给各个发电厂(发电机组),所以频率的三次调整又称为负荷的最优分配。 关注下方微信公众号,在线模考后查看