试题详情
简答题 背景 某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心回填土后夯实,之后再做首层地面。 在一层顶梁板施工时,钢筋制安、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混凝土浇筑约1/3时,突遇大暴雨,混凝土浇筑暂停,留置施工缝;待天气好转后,进行剩余混凝土浇筑。 该层模板拆除后,发现整层楼板下陷,两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查,大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层,致使模板底支架基础发生沉降,导致整个支撑系统不均匀变形,刚浇筑的楼板均出现下陷且混凝土大量开裂。 本工程中柱、梁(主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置?
  • 施工缝的位置宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位,应符合如下规定:
    1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面;
    2)梁:与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处;
    3)板:因为设计有主次梁,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题