试题详情
简答题 背景 某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心回填土后夯实,之后再做首层地面。 在一层顶梁板施工时,钢筋制安、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混凝土浇筑约1/3时,突遇大暴雨,混凝土浇筑暂停,留置施工缝;待天气好转后,进行剩余混凝土浇筑。 该层模板拆除后,发现整层楼板下陷,两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查,大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层,致使模板底支架基础发生沉降,导致整个支撑系统不均匀变形,刚浇筑的楼板均出现下陷且混凝土大量开裂。 针对本案例发生的质量问题,简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些?
  • 针对现浇混凝土工程模板支撑系统施工的安全技术措施如下:
    1)支撑系统的选材及安装应按设计及方案要求进行,支撑系统的主柱、扣件等材料应符合设计荷载及安全要求;
    2)支撑系统立柱支撑在基土上的支撑点应牢固平整,支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施,以保证其稳定性;
    3)模板支撑系统主柱支撑在地基上时,应对地基土的承载力进行验核,同时,采取预防沉降的处理措施。立杆底部设置通长木垫板或钢垫板,以防发生不均匀沉降,导致架体发生不均匀变形;
    4)为保证支撑系统的整体稳定,在安装立柱的同时,应加设水平支撑和剪刀撑。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题