试题详情
- 简答题具备哪些条件才能进行气温调节系统的投入工作?
-
一般应具备以下条件方可进行投入工作:
(1)炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度。
(2)机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数。
(3)减温水调节阀有足够的调节裕量。
(4)过热汽温表、再热汽温表指示准确、记录清晰。
(5)温度调节系统的设备正常,参数设置正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看